Après différentes discussions sur le sujet et avoir passé pas mal de temps à chercher l'onduleur parfais pour remplacer le mien, j'ai finalement décidé de publier ici le fruit de mes recherches. Ca pourra toujours servir à d'autres :-P

Sommaire
Les technologies
Les critères de sélection
Les onduleurs : APC - Eaton
Les autres points d'attention
- Le niveau de bruit
- La compatibilité avec les NAS
- Le bon dimensionnement de la puissance de l'onduleur
- L'installation et le paramétrage
- Les batteries de remplacement
Conclusions

Les NAS sont des outils critiques du simple fait qu'ils centralisent toutes nos données. Dans un système informatique, le plus important, le plus critique, n'est jamais ni le matériel, ni les logiciels. Ils sont facilement et rapidement remplaçables. Ce sont les données ! Si elles venaient à être perdues, certaines d'entre elles le seraient pour toujours et seraient absolument impossible à retrouver, racheter ou reconstituer.

Donc acheter un NAS ne suffit pas. Tout mettre en oeuvre pour s'assurer de ne pas perdre les données qu'il contient est très important. Dans ce cadre, le plus critique est probablement de mettre en place des sauvegardes régulières sur un site distant car seule cette redondance permettra en cas d'incendie, d’inondation, de vol, d'explosion ou d'effondrement de récupérer la quasi intégralité de ses données rapidement.

Mais immédiatement derrière vient la protection du fonctionnement du NAS au quotidien. En effet, le plus gros danger en fonctionnement normal, sans catastrophe, est l'arrêt brutal pour cause de coupure de courant, surtension (y compris due à la foudre car un NAS fonctionne 24h/24h, quel que soit le temps à l'extérieur) ou creux de tension. Dans ce cas, si ça se produit au mauvais moment comme quand une table d'allocation est en cours de mise à jour, des données sont en mémoire mais pas encore écrites, les plateaux et têtes des disques sont en mouvement, tout est possible : de la perte de quelques données (sans qu'on sache vraiment lesquelles), à la perte quasi totale de l'ensemble des données, voir à la destruction des disques, les rendant irréparables !

Il est donc très important pour la sécurité des données au quotidien de brancher son NAS sur un onduleur pour sécuriser son alimentation électrique.

Les technologies
3 technologies + 1 variante s'offrent Ă  vous :
  • Les Off-line
  • Les Line-interactive (aussi appelĂ©s In-line) Ă  signal pseudo sinusoĂŻdal ou carrĂ©
  • Les Line-interactive (aussi appelĂ©s In-line) Ă  signal sinusoĂŻdal pur
  • Les On-line
Pour faire simple :
  • Les Off-line sont les moins chers. En temps normal ils laissent passer le courant sans le corriger, mĂŞme en cas de petite anomalie. Ca n'est que si l'anomalie est trop grosse qu'ils basculent l'alimentation du courant perturbĂ© (ou coupĂ©) vers celui dĂ©livrĂ© par leur batterie, un signal pseudo sinusoĂŻdal (ou signal carrĂ©).
  • Les Line-interactive ont eux un bon rapport qualitĂ© prix. Sur le principe ils fonctionnent un peu comme un Off-line mais intègrent en plus un rĂ©gulateur de tension qui surveille en permanence la qualitĂ© du rĂ©seau Ă©lectrique et rĂ©agit aux variations en palliant les baisses ou les hausses de tension prolongĂ©es sans sollicitation des batteries. Autre spĂ©cificitĂ©, les modèles bas de gamme dĂ©livrent un signal pseudo sinusoĂŻdal comme les Off-line, mais les hauts de gamme dĂ©livrent un signal sinusoĂŻdal pur, ce qui a son importance.
  • Enfin les On-line sont les plus chers. Ces onduleurs font travailler leur batterie en permanence car ils ne dĂ©livrent jamais le courant du secteur brut. Le courant sert en fait Ă  recharger la batterie et c'est l'onduleur qui se charge de recrĂ©er Ă  partir de cette batterie un courant alternatif de qualitĂ© parfaite, en sinusoĂŻdale pure, sans la moindre distorsion ou parasite, quelles que soient les perturbations sur le rĂ©seau Ă©lectrique.
    Inconvénient (au-delà du prix), comme ils font travailler leur batterie en permanence, ils chauffent beaucoup et sont donc ventilés en permanence, ce qui fait du bruit.
Maintenant si on regarde de plus près les références/gammes données pour compatibles par les constructeurs de NAS, ce sont majoritairement (mais pas exclusivement) des onduleurs Line-interactive ou On-line, surtout quand c'est Synology ou asustor qui certifie et pas juste les fabricants d'onduleurs ou les utilisateurs.
Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument s'orienter vers des Line-interactive plutôt que des Off-line ? La réponse n'est pas aussi tranchée.

D'un côté, certaines données objectives militent en faveur des Line-interactive qui sont des onduleurs plus performant :
Line-interactive
  • Technologie bien plus prĂ©sente sur les listes d'onduleurs donnĂ©s pour compatibles par Synology ou asustor, ce qui peut laisser entendre qu'elle est globalement plus adaptĂ©e
  • Temps de commutation plus court que ceux des Off-line (5-10ms), ce qui satisfera un panel d'alimentations plus large
  • RĂ©gulation automatique de la tension qui corrige instantanĂ©ment les fluctuations de tension (hausse ou baisse) sans sollicitation des batteries
  • Et les versions "Sinus" dĂ©livrent un signal sinusoĂŻdal pur, ce qui lĂ  aussi satisfera un panel plus large d'appareils.
Off-line
  • Technologie bien moins prĂ©sente sur les listes d'onduleurs donnĂ©s pour compatibles par Synology ou asustor et pas juste par les fabricants d'onduleurs ou les utilisateurs
  • Temps de commutation plus long que ceux des Line-interactive (10-20ms) ce qui peut poser problème pour les appareils dont l'alim tiendrait difficilement 20ms.
  • Pas de rĂ©gulation de la tension. Si l'Ă©cart est trop important (surtension/creux de tension), ils commutent sur les batteries, ce qui en fait des onduleurs inadaptĂ©s si l'environnement est trop perturbĂ© (commutations trop frĂ©quentes)
  • Enfin dĂ©livre un signal pseudo sinusoĂŻdal (aussi appelĂ© sinusoĂŻdal carrĂ©) qui peut poser problème avec certains appareils (TV, ampoule de vidĂ©o projecteurs, etc.).
Mais de l'autre...
  • force est de constater que les Off-line semblent fonctionner dans la plupart des cas pour les NAS,
  • quelques rĂ©fĂ©rences sont mĂŞme officiellement donnĂ©es pour compatibles par les fabricants de NAS
  • et ils sont jusqu'Ă  deux fois moins chers que les Line-interactive (70-200€ pour les Off-line, contre 100-400€ pour les Line-interactive).
Du coup, c'est Ă  chacun de voir en fonction de ses Ă©quipements, de ses exigences et de son budget, mais pour vous y aider, voici une petite comparaison des gammes d'onduleurs grand public des deux leaders du secteurs, APC et Eaton :)

Les critères de sélection
L'offre d'onduleurs sur le marché est très vaste, mais tous ne sont pas adaptés à une utilisation personnelle, pour des équipements informatiques comme des NAS ou autre desktop, box/routeur/switch, TV connectée, etc.
J'ai donc restreint ma sélection selon ces critères objectifs :
  • Port de communication USB, indispensable pour la liaison avec le NAS
  • Puissance infĂ©rieur ou Ă©gale Ă  1500VA. Au-delĂ , c'est plus vraiment pour un NAS ou de petits Ă©quipements personnels
  • Pas de technologie On-line (trop bruyant, chauffe trop, trop chère pour du grand public)
  • Pas de format rack (ne concerne que très rarement les particuliers)
  • Premier prix de la gamme Ă  moins de 500€ (au-delĂ , c'est plus très grand public non plus)
Au passage, une attention toute particulière a été portée sur les nuisances sonore (cf. surlignages en vert) : présence d'un ventilateur, niveau de bruit et bips d'alerte non désactivables.

Les onduleurs
Image
** Source : https://www.apc.com/us/en/faqs/FA158892/
Gammes off-line ou line-interactive écartées du comparatif :
  • Back-UPS BE 400 (ex. ES) : pas de port de communication
  • Back-UPS BX CI 500 : pas de port de communication
  • Easy UPS BV/BVS : pas de port de communication
  • Easy UPS BVX : pas de port de communication
  • Smart-UPS SC : gamme ancienne, port de communication seulement en RS232
  • Smart-UPS SMX : trop cher
Gammes récemment retirées du marché : Documentation additionnelle APC :
Image
Gammes off-line ou line-interactive écartées du comparatif :
  • Ellipse ECO non USB : pas de port de communication
  • 5PX : trop cher
Gammes récemment retirées du marché : Documentation additionnelle Eaton :
  • Page web des onduleurs Eaton
  • Catalogue Eaton 2021

Les autres points d'attention
Le niveau de bruit
Pour moi, c'est l'un des critères de choix les plus important, car les onduleurs des particuliers sont très souvent à côté du matériel qu'ils protègent, dans le salon si le NAS est près de la télé, ou dans une chambre si le NAS est près d'un ordinateur.
Problème, 2 éléments peuvent être très bruyant sur un onduleur :
  • leur Ă©ventuel ventilateur
  • et leurs bips d'alerte.
Le ventilateur
Les ventilateurs des onduleurs sont bien souvent bruyants et fonctionnent la plupart du temps par intermittence, si bien qu'ils se mettent en route et s'arrêtent toute la journée et toute la nuit, parfois toutes les 10/15mn. Or suivant où est situé l'onduleur, ça pourra très rapidement devenir exaspérant, notamment pendant que vous regardez un film dans le salon, ou encore pire, la nuit dans une chambre.

Les bips d'alerte
Mais il n'y a pas que le ventilateur malheureusement. Encore plus répandu et tout aussi exaspérant il y a les alertes sonores qui peuvent intervenir à tout moment, y compris à 3h du matin ! En effet, à la moindre défaillance du courant, même pour une microcoupure d'une 1/2s (ce qui arrive assez fréquemment), dès que l'onduleur commute l'alimentation sur sa batterie, il émet des bips d'alerte à intervalle régulier, généralement très bruyant puisque leur but est justement de vous alerter sur la nécessiter d'éteindre les appareils qu'il protège avant qu'il n'épuise sa batterie.
Or ces bips sont tout Ă  la fois totalement inacceptables dans un logement quand ils se produisent au milieu de la nuit, et de nos jours pour un possesseur de NAS, totalement inutiles !
Non seulement la majorité des coupures de courant sont des microcoupures qui ne nécessitent aucune intervention, mais surtout, un onduleur connecté à un NAS et des paramétrages adéquats permettent aux NAS et aux ordinateurs de gérer la situation en totale autonomie (arrêt en toute sécurité et même redémarrage si besoin), sans aucune intervention humaine. Et pour ce qui est de votre information, vous le serez en temps réelle par SMS et/ou email, ce qui sera bien plus efficace en journée quand vous n'êtes pas à votre domicile, que des bips dans le vide.
Il est donc totalement inutile de réveiller toute la famille à 3h du matin pour un incident qui va se résoudre d'une manière ou d'une autre de façon totalement autonome.

Je vous conseille donc très fortement si vous ne voulez pas être très déçu par la suite de vous orienter en priorité (quand c'est possible), vers des modèles totalement silencieux, sans ventilation et avec des alertes sonores totalement désactivables !

La compatibilité avec les NAS
Du coup, la compatibilité de l'onduleur avec votre NAS devient un point très important. En effet, pour qu'un onduleur soit pleinement efficace pour protéger un NAS ou un ordinateur, il ne suffit pas de brancher les appareils dessus. Si on s’arrêtait là, en cas de coupure de courant, l'onduleur ne ferait que retarder l'échéance de quelques minutes. A cours de batterie, il viendrait lui aussi à brutalement couper le courant au NAS ou à l'ordinateur. Et là aussi, pas question de compter sur les bips d'alerte de l'onduleur. Quand vous serez au boulot, en train de faire des courses ou en vacances, ça vous fera une belle jambe que l'onduleur bip dans tous les sens. Ca ne sauvera en rien votre NAS d'une catastrophe potentielle.
Non, il faut absolument connecter l'onduleur au NAS pour que ce dernier soit alerté de la coupure de courant et qu'il puisse en toute sécurité prendre le temps de s'éteindre de lui-même AVANT que l'onduleur n'épuise ses batteries. Et pour cela, il faut que votre onduleur soit compatible avec votre NAS.
D’où les listes de compatibilité tenues par les fabricants de NAS que vous pouvez consulter grâce aux liens ci-dessous...
Le bon dimensionnement de la puissance de l'onduleur
C'est un autre point très important. En effet, choisir une puissance inadaptée peut avoir de multiples conséquences.

En cas de sous dimensionnement de votre onduleur, les risques sont :
  • de rĂ©aliser après l'achat qu'on n'a pas assez de puissance pour protĂ©ger tous les appareils qu'on devait protĂ©ger,
  • de se retrouver rapidement Ă  la limite (en terme de puissance), de continuer Ă  charger la mule et de risquer des surchauffes et un incendie,
  • et de se retrouver avec une autonomie si faible qu'en cas de coupure prolongĂ©e tous les appareils pourraient ne mĂŞme pas avoir le temps de s'Ă©teindre proprement.
A l'inverse, surdimensionner son onduleur n'est guère mieux :
  • vous risquez de payer très cher un onduleur offrant une puissance dont vous n'avez absolument pas besoin,
  • le payer une seconde fois en ayant Ă©tĂ© obligĂ© de prendre un onduleur ventilĂ©, donc très bruyant, que vous maudirez toutes les nuits,
  • de sensiblement accroĂ®tre votre facture d'Ă©lectricitĂ©, car plus l'onduleur est puissant, plus il consomme pour son propre fonctionnement et pour charger inutilement des batteries puissantes,
  • et de dĂ©couvrir avec effroi dans quelques annĂ©es la note salĂ©e de remplacement de vos super batteries qui peuvent coĂ»ter jusqu'Ă  2/3 du prix de l'onduleur neuf dans le pire des cas pour des batteries constructeur.
Du coup, comment faire pour choisir la bonne puissance ?
Voici mon conseil.

1/ Recenser tous les appareils à protéger
Pour cela, c'est relativement simple. Il faut protéger :
  • Tous les appareils avec stockage de donnĂ©es qui ne bĂ©nĂ©ficient pas de leur propre alimentation Ă©lectrique, donc en premier les NAS, ordinateur(s) de bureau et serveur(s), les box avec disques dur (domotique, triple play, console de jeu avec disque dur, etc.) mais pas les ordinateurs portables.
  • L'Ă©cran des ordinateurs et serveurs. Ils consomment peu mais surtout, si vous ĂŞtes en train de travailler quand une coupure intervient, vous en aurez besoin pour terminer rapidement ce que vous Ă©tiez en train de faire, le sauvegarder et arrĂŞter proprement l'ordinateur.
  • Si vous prĂ©voyez de mettre en place l'arrĂŞt automatique d'appareils autre que le NAS reliĂ© Ă  l'onduleur (d'autres NAS ou des ordinateurs), vous devrez protĂ©ger le ou les Ă©lĂ©ments de rĂ©seau qui relient physiquement ces appareils au NAS reliĂ© Ă  l'onduleur. Exemple, si vous prĂ©voyiez de paramĂ©trer l'arrĂŞt automatique d'un NAS et d'un desktop, et qu'ils sont physiquement reliĂ©s sur votre LAN via un switch, alors ce switch et uniquement ce switch devra ĂŞtre protĂ©gĂ© (cf. explications dans cet article)
  • Les appareils de sĂ©curitĂ© dont vous jugez que leur fonctionnement est indispensable (camĂ©ra de surveillance, alarme, etc.) et dans ce cas, si nĂ©cessaire, les Ă©lĂ©ments de rĂ©seau permettant de donner l'alerte (box internet et autres Ă©lĂ©ments entre la box et les appareils de sĂ©curitĂ©)
  • Et enfin, de manière totalement optionnelle, vous pourriez aussi vouloir protĂ©ger des appareils très coĂ»teux qui ne prĂ©sentent pas de risques de perte de donnĂ©es, mais un risque de perte financière importante, comme votre grand Ă©cran 4K, des Ă©lĂ©ments hi-fi très haut de gamme, etc.
A l'inverse, ne protégez pas (sauf à en accepter les conséquences financières et en terme de nuisances sonores) :
  • Les ordinateurs portables. En cas de coupure de courant, ils continueront comme des grands sur leur propre batterie.
  • Les imprimantes. Elles peuvent consommer Ă©normĂ©ment, donc vous pousser Ă  devoir acheter des onduleurs très puissant, donc très chers et très bruyants, pour un risque de perte de donnĂ©es nul
  • Vos haut-parleurs, chargeurs de tĂ©lĂ©phones, tablettes, montres, etc.
  • Et le reste de vos appareils Ă©lectromĂ©nagers (sauf Ă  ce qu'Ă  l'endroit oĂą vous habitez le courant soit si mauvais que vous ayez un risque permanent de destruction de vos appareils ; c'est un risque bien rĂ©el dans certains pays, mais gĂ©nĂ©ralement pas en France).
2/ Mesurez la consommation réelle en Watt de vos appareils à protéger
Pour cela, un fois la liste faite, procurez-vous un wattmètre, comme celui-ci qui conserve en mémoire la puissance maximale en watt consommée à un instant t (depuis la remise à zéro de ce paramètre). Attention, tous les modèles ne le font pas !
Puis, brancher le wattmètre, brancher dessus l'ensemble des appareils à protéger, faire des essais en mettant en marche l'ensemble de ces appareils, utiliser le(s) ordinateur(s) au maximum de leur(s) usage (jeux, calculs intensifs Excel, encodages de vidéos, à vous de voir en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire de plus gourmand en calcul) et laisser le wattmètre scruter la puissance utilisée par l'installation pendant 1 semaine. A l'issue, regardez ce chiffre de la puissance maximale consommée en W à un instant t durant la période. Ca vous donnera une première indication de ce que vous avez besoin de couvrir.

3/ Prenez de la marge pour votre choix final
En effet, je vous conseille ensuite de multiplier le chiffre obtenu par 2 ou 3 pour la recherche de votre onduleur. Exemple, si le wattmètre indique que vos appareils ont consommé au maximum 150W durant la semaine, alors cherchez un onduleur entre 300 et 450W. Ca vous laissera de la marge si durant votre semaine de mesure vous n'étiez pas passé par le cas le plus gourmand en énergie et ça ne fera travailler votre onduleur qu'à 30 ou 50% de charge, ce qui vous laissera une marge confortable en cas de coupure de courant (cf. durées de protection par % de charge de l'onduleur ci-dessus).
Dernière remarque : faite tous vos calculs et votre recherche en "Watts", pas en "VA". Le Watt est l'unité de puissance réellement consommée par vos appareils et celle réellement délivrée par les onduleurs.


L'installation et le paramétrage
Enfin, si finalement vous décidez de vous équiper ou si vous avez déjà un onduleur, la bonne installation et le bon paramétrage de l'ensemble (onduleur, NAS, ordinateur, switch, routeur) est le dernier point critique sur lequel il faut faire attention.
Du coup, pour vous aider dans cette tâche, j'ai aussi rédigé un petit tuto qui explique comment utiliser intelligemment cet onduleur pour faire arrêter proprement vos NAS & PC en cas de coupure de courant... :wink:
https://www.fly-the-planet.com/community/viewtopic.php?p=2587#p2587


Les batteries de remplacement
C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément au moment d'acheter un onduleur, mais comme tout appareil avec une batterie, sa ou ses batteries vont s'user et devront être changées à moyen terme. Les constructeurs donnent des durées de vie moyennes de leurs batteries de 2 et 6 ans, donc il faut s'attendre après 4 ans d'utilisation à ce que la batterie lâche à tout moment. Si on est chanceux, elle tiendra un peu plus longtemps.

Or ces batteries sont loin d'être gratuites et peuvent représenter dans le pire des cas, pour une batterie constructeur, jusqu'à 2/3 du prix de l'onduleur. En moyenne, plus souvent la moitié du prix de l'onduleur.
Aussi bien chez APC qu'Eaton, leurs tarifs sont regroupés par niveaux de prix...
Image

A noter qu'il est très important de ne jamais acheter de batterie de remplacement d'avance !
Toute batterie s'use avec le temps, même en l'absence d'utilisation et de charge. Il faut donc 1/ acheter sa batterie de remplacement à la dernière minute, quand ça devient nécessaire et 2/ essayer autant que faire se peut de trouver un revendeur qui vend des batteries récentes (et pas des batteries qu'il a en stock depuis 6 mois car il n'en vend pas régulièrement).

Chez APC, si vous commandez directement sur APC.com pas de problème...
https://www.apc.com/shop/fr/fr/tools/re ... y-selector
Mais si vous passez par un revendeur, privilégiez ceux spécialisés, qui ont de gros volumes et qui ont donc plus de chance de renouveler leur stock fréquemment.

En revanche, chez Eaton, vous n'avez pas ce problème. Eaton ne vend pas ses batteries directement. Il laisse ses revendeurs le faire, mais... vous n'achèterez en fait jamais votre nouvelle batterie directement, vous achèterez toujours un bon pour commander votre kit de remplacement sur le site web d'Eaton et vous faire livrer directement par Eaton votre batterie de remplacement. Donc quel que soit le revendeur, pas de problème de stock, c'est Eaton qui vous livrera votre nouvelle batterie neuve directement...
https://www.eaton.com/fr/fr-fr/company/ ... -plus.html

Enfin, sachez que vous pouvez aussi tenter l'aventure des batteries données pour "compatible". Ca sera moins cher évidement, mais il vous faudra identifier une marque sérieuse dont les batteries fonctionneront correctement, un revendeur sérieux qui ne vous vendra pas un vieux stock, ça sera à vos risques et périls, et vous ferez sauter la garantie de l'onduleur s'il en reste (peu probable) et celle des appareils protégés quand elle est offerte.


Conclusions
Voilà, ce comparatif est presque terminé, je voulais juste finir par un petit palmarès personnel, sans prétention, par technologie, pour distinguer -de mon point de vue- les onduleurs qui se démarquent actuellement sur le marché.

Line-interactive sinus
Sur cette technologie, sans aucune hésitation, je choisis l'Eaton 5SC500i, qui est aussi pour moi le meilleur onduleur du moment !
A ma connaissance, le seul Line-interactive sinus totalement silencieux sans ventilateur, ni aucun bip. Il est aussi petit, laisse une très confortable autonomie avec sa batterie de 9Ah (ce qui est unique pour un 350W), a un très bon rendement de 0,7, permet de protéger n'importe quel appareil grâce à son courant en sinusoïdale pure, offre un écran LCD riche d'informations (mais aucune diode qui pourrait être dérangeante la nuit ou dans le noir ne reste allumée en face avant), il est certifié par tous les constructeurs de NAS, le tout pour un prix très raisonnable (autour des 150€).
A titre personnel, j'en ai même deux ! Un pour protéger NAS, PC, moniteur & switch et un autre pour protéger box routeur, box player, routeur WiFi, TV connectée, AppleTV, station météo et switch.
Alors évidement certains diront qu'il n'est pas très puissant, c'est vrai, mais je leur conseillerais d'abord de bien vérifier la puissance dont ils ont -réellement- besoin (cf. conseils ci-dessus) et pas en additionnant des spécifications de datasheets. Ils risquent d'être surpris.
A titre d'exemple, ce n'est pas parce que l'alim d'un desktop est une 650W que le PC va consommer 650W. C'est un maximum que l'alim pourrait délivrer si on utilisait tous ses câbles et qu'on chargeait l'ordinateur comme une mule de composants gourmand en énergie. Suivant ce qui a été installé à l'intérieur, il est bien possible qu'il ne consomme pas plus de 50W. Personnellement, pour un desktop 2 disques + moniteur 23" + NAS 2 disques + switch 8 ports je suis en moyenne à 90W, 140W max max max quand le PC calcul à fond. L'onduleur est donc en général utilisé à moins de 25%, au max à 40% pour des périodes de temps limitées, ce qui laisse 20mn d'autonomie confortables.

Line-interactive carré
Ici je choisis les nouveaux Back-UPS Pro BR650MI et BR900MI. Ils sont assez chers, mais si on cherche des onduleurs parfaitement silencieux et plus puissant que l'Eaton 5SC500i, ce sont les seules options. On peut même monter jusqu'au 1300VA, mais personnellement je trouve que ça fait un peu beaucoup sans ventilateur (attention au risque d'échauffement des batteries en été) et ce modèle est nettement plus cher.

Off-line / Premier prix
Et pour finir, dans cette catégorie premier prix je choisis l'Eaton 3S 2nd gen., tout simplement car c'est actuellement l'offre la moins chère des 2 marques et de loin. Sachant que l'achat d'un onduleur connecté au NAS est indispensable, si on a un budget serré, alors la gamme 3S 2nd gen. est clairement celle qui vous faut, plutôt que de ne rien acheter. Et j'ai plus particulièrement retenu le modèle 3S700F car l'écart de prix avec le 3S550F est si faible que ce n'est vraiment pas la peine de se priver.

Voilà. C'est juste mon avis, mais il y a certainement 1000 et 1 très bonnes raisons de prendre un autre modèle, donc à vous de faire votre choix en fonction de vos besoins et de votre budget :)
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir 24h !
Avatar de l’utilisateur
FTP
Messages : 1028
Inscription : 06 mars 2004 14h41
Contact :

Re: Onduleurs pour NAS - MAJ 09/2019

Message par FTP »

Première MAJ de la comparaison des onduleurs avec...
  • Ajout des prix chez LDLC.com
  • Ajout des prix les plus bas chez LeDenicheur.fr
  • Ajout des compatibilitĂ©s QNAP et asustor
  • Ajout des liens vers les diffĂ©rentes mesures de durĂ©es de protection
  • Ajout de la source des temps de commutation des APC Back-UPS
  • Mise Ă  jour des prix au 20 septembre
Enjoy! :-P
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir 24h !
Avatar de l’utilisateur
FTP
Messages : 1028
Inscription : 06 mars 2004 14h41
Contact :

Re: Onduleurs pour NAS - MAJ 10/2019

Message par FTP »

Nouvelle MAJ de la comparaison des onduleurs avec...
  • Ajout de la compatibilitĂ© CPL (seuls 2 modèles Eaton le sont Ă  ce jour)
  • Ajout de la prĂ©sence d'une trappe ou non pour faciliter le remplacement de la batterie
  • Mise Ă  jour des prix au 2 octobre
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir 24h !
Avatar de l’utilisateur
FTP
Messages : 1028
Inscription : 06 mars 2004 14h41
Contact :

Re: Onduleurs pour NAS - MAJ 05/2021

Message par FTP »

Grosse mise Ă  jour avec :
  • APC > Retrait des gammes Back-UPS BE G & Back-UPS Pro BR G en fin de vie
  • APC > Ajout de la gamme Back-UPS BX U manquante sur le prĂ©cĂ©dent comparatif
  • APC > Ajout des nouvelles gammes Back-UPS BE G2, Back-UPS BX MI, Back-UPS Pro BR MI & Easy UPS SMV/SMVS
  • APC > Remplacement des modèles I par les IC (SmartConnect) pour les gammes Smart-UPS SMC et SMT
  • APC > Ajout des "DurĂ©e protection Ă  70%" pour tous les onduleurs
  • Eaton > Retrait des gammes Protection Station & 3S en fin de vie
  • Eaton > Ajout de la nouvelle gamme 3S Gen 2
  • Ajout des liens vers les sites marchand Amazon/LDLC et les comparateurs de prix LeDĂ©nicheur/Google Shopping
  • Ajout des sections "Les autres points d'attention", "Conclusions" et "P.S." sur la mesure pas wattmètre
  • Mise Ă  jour des prix au 8 mai 2021
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir 24h !
Avatar de l’utilisateur
FTP
Messages : 1028
Inscription : 06 mars 2004 14h41
Contact :

Re: Onduleurs pour NAS - MAJ 05/2021

Message par FTP »

Mise Ă  jour avec :
  • APC > Ajout de prĂ©cisions sur le remplacement des batteries des gammes Back-UPS BX U, BX MI et Easy UPS SMV/SMVS
  • APC > Retrait des mentions du Back-UPS Pro BR MI 1600VA (hors scope)
  • Eaton > Retrait des informations sur la gamme Ellipse ECO non USB (hors scope)
  • Ajout des informations sur les wattmètres, ainsi que sur comment mesurer la puissance rĂ©elle Ă  protĂ©ger
  • Mise Ă  jour des prix au 14 mai 2021

Petite précision concernant les mentions "Batteries remplaçables : Oui, par centre agréé" pour les onduleurs de 3 gammes APC.
Cette mention est le stricte reflet des instructions d'APC dans les guides utilisateurs :
  • Back-UPS BX U : "La batterie de l’onduleur Back-UPS BXxxxU Series ne peut pas ĂŞtre remplacĂ©e par l’utilisateur. Contactez l’assistance technique de SEIT pour obtenir la liste des centres d’entretien agrĂ©Ă©s les plus proches."
  • Back-UPS BX MI : "La batterie de l’onduleur Back-UPS (NDLR : BXxxxMI) ne peut pas ĂŞtre remplacĂ©e par l’utilisateur. Contactez l’assistance
    technique de SEIT pour obtenir la liste des centres d’entretien agréés les plus proches."
  • Easy UPS SMV/SMVS : "Dans le cas prĂ©sent, les batteries ne sont pas remplaçables." (NDLR : par l'utilisateur)
Cependant :
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir 24h !
Avatar de l’utilisateur
FTP
Messages : 1028
Inscription : 06 mars 2004 14h41
Contact :

Re: Onduleurs pour NAS - MAJ 06/2021

Message par FTP »

Encore une MAJ conséquente avec...
  • Split des spĂ©cs sur la puissance des onduleurs en "Puissance apparente" et "Puissance rĂ©elle", avec mise en Ă©vidence de la Puissance rĂ©elle
  • Ajout du facteur de puissance pour mettre en Ă©vidence les diffĂ©rences de rendement entre les onduleurs
  • Ajout de toute une sĂ©rie d'informations sur les batteries qui Ă©quipent les onduleurs :
    • Puissance batterie 12V : montre que certains onduleurs sont Ă©quipĂ©s de batteries plus endurantes que d'autres Ă  puissance comparable
    • DurĂ©e de vie batterie : ce sont les donnĂ©es constructeurs, mais la durĂ©e de vie rĂ©elle dĂ©pend de nombreux facteurs, y compris la chance
    • Remplacement batterie : split de l'ancienne ligne "Batterie remplaçable" sur 2 lignes pour plus de clartĂ©
    • FacilitĂ© de remplacement : split de l'ancienne ligne "Batterie remplaçable" sur 2 lignes pour plus de clartĂ©
    • RĂ©f. batteries d'origine : rĂ©fĂ©rences des packs batteries constructeurs pour remplacer ses batteries par de nouvelles d'origine
    • Prix constructeur batteries d'origine : ces prix constructeurs ne sont disponibles que pour les batteries APC car APC les vend sur son site web, mais le coĂ»t rĂ©curent de remplacement des batteries est une information importante Ă  prendre en compte avant le choix d'un modèle d'onduleur
  • PrĂ©cisions sur les protections des câbles tĂ©lĂ©phoniques et/ou Ethernet, parfois indĂ©pendantes, parfois partagĂ©es (l'un ou l'autre)
  • Ajout des mentions garantie "sur site" ou par "retour SAV"
  • Ajout d'informations sur une Ă©ventuelle garantie des Ă©quipements protĂ©gĂ©s quand elle est offerte
  • Ajout d'explications sur "Le bon dimensionnement de la puissance de l'onduleur"
  • Ajout d'explications sur "Les batteries de remplacement"
  • Mise Ă  jour des prix au 1 juin
L'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir 24h !